對于消防工程安裝改造過程是相當?shù)膹碗s,涉及到的面會比較多,這邊小編主要就 消防火災探測器的安裝改造方面的知識點進行普及,希望可以幫住到大家!
探測器應按設計要求區分的類型選用,并且要逐個進行模擬試驗,經試驗合格后才能使用感煙、感溫探測器具體安裝位置應符合下列規定:
1、探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5米。
2、探測器周圍0.5米內不應有遮擋物。
3、探測器至空調送風口邊的水平距離,不應小于1.5米,至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.5米。
4、在寬度小于3m的內走道頂棚上設置探測器,宜居中布置,感溫探測器的安裝間距,不應超過10m,感煙探測器的安裝間距,不應超過10m,感煙探測器的安裝間距,不應超過15m,探測器距離端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的一半。
5、探測器宜水平安裝,當必須傾斜時,傾斜角不應大于45度。
6、探測器底座應固定牢靠,并應使探頭報警燈面對從主要入口處便于觀察的方向。
7、探測器的端子應根據不同類型,按照功能與極性正確聯線,其導線連接必須可靠壓接,線頭搪錫時,不得使用帶腐蝕性的助焊劑。
8、探測器及底座的外接導線,應留有不小于15厘米的余量,入端處應有明顯標志。
9、探測器底座穿線孔宜封堵,安裝完畢后的探測器底座應采取保護措施。
10、探測器在即將調試時方可安裝,在安裝前應妥善保管,并應采取防塵、防潮、防腐蝕措施。
對于上面涉及到的知識點會比較的多,每一點都是需要我們好好的進行理解從而應用到相應的操作中,如果大家實在不明白的話,可以給我們西安遠江機電工程設備有限公司的官網進行留言!