由于陜西空調安裝時冷卻塔的相關問題只有在運行時才可以發現,所以也需要在冷卻塔啟動時候進行維護與保養。可以說,冷卻塔的啟動維護是冷卻塔啟動前維護與保養工作的繼續。
1、在運行時,注意觀察電動風機的葉片運轉是否為順時針,如果不是,則需要對其進行調整。
2、在啟動時候的短時間內,觀察水塔的布水裝置是否為順時針轉動,轉速是否正常,水泵出水管是否充滿水等情況,如果出現不正常現象,也需要及時的解決。
3.長期停機且放水后,才可關掉電源(若未排水,則不可關掉電源)。
4.在任何長時間的停機后,機組再次啟動前必須做好以下準備工作:
(1)徹底地檢查和清洗機組
(2)清理水管路,并將水系統灌滿水(需排盡水系統內空氣)
(3)檢查電氣系統,**各個接線處連接緊固,各電氣部件無異常。本空調器有自動防凍功能,當冬季進入制熱運行時,請不要將空調器電源拔掉,否則會將空調系統換熱器凍壞,若冬季長期不用空調器請將水泵箱的水排出,下次使用時重新補水。
(4)本空調器若因干擾而出現故障,請斷電后重新通電,然后開機。
(5)在需要一晝夜左右的短時間內停機時,不要切斷電源。(這是給曲軸箱加熱器加熱,避免壓縮機強制起動。
(6)注意不要堵塞空氣進風口和出風口,可能引起空調性能降低或啟動裝置保護而不能運行。
(7)管路中的防塵土或鐵銹:包括:系統放水沖洗、水質軟化處理、加磷酸鹽和控制水的PH值等。
(8)系統的結垢處理:系統中蒸發器在運行中,特別是在制熱情況下很容易結垢,如果是蒸發器結垢,其進出水壓差會逐步增加,換熱性能逐步變差,出現結垢現象后必須進行水處理,對于有機物結垢(藻類),可用含堿的溶掖(蘇打水、NAOH),通過附加水泵進行循環,必要時還可添加一些活性洗滌劑。對于無機化合物結垢,溶解它們的試劑主要是酸,但酸也會溶解不銹鋼、銅等,所以一般采用有機酸(磷酸、甲酸、醋酸)。清洗完后必須用清水沖洗管路。
以上的內容大家是不是覺的很有料,如果大家對于這方面的內容還感興趣的話,歡迎給我們進行來電,西安遠江機電工程設備有限公司得小編結成為大家進行服務。